Home切换到宽版

装修图片大全网

 找回密码
 立即注册
查看: 1665|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

【东鹏杯】兔子窝养成记3——水电改造 [复制链接]

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-24 16:48:46 |只看该作者 |倒序浏览
水电施工作为装修过程中最重要的隐蔽工程,一直以来都是压在心头的一块大石头,理由很简单:一、因为全部走的是暗线,一旦施工完毕,如果有一些疏漏,会统统埋进墙壁、地下或者隐藏进吊顶,后期想要更改几乎没有可能;二、据说水电是装修公司最重要的收入项目,很容易超预算,而业主由于不会计算到底会走多少,哪些需要收费,因此这部分的预算根本没办法做出来。但是工期不能一直拖,一直不做水电,后期的工程就没法进行,只能一边做,一边学,一边和水电师傅沟通,尽量让改造的水电能用上,并且好用。
    1.水电交底
水电施工的第一步就是水电交底。水电交底也就是工长、水电师傅、监理、业主几方一起确定水电施工方案,水路怎么走,插座怎么改,开关是否移位,灯具是否增加,都是在这个阶段确定好的。基于此,我们在交底前最好就基本能定下来哪些地方要做哪些改动,需要实现哪些功能,还要提前确定好譬如电视柜的高度,沙发的尺寸,床和床头柜的宽度及高度,等等。
2.验明材料
优质工程首先要保证材料质量。市面上装修材料的质量参差不齐,所以进料后我还是查验了一番。这里要特别感谢工长的理解,他不仅表示不介意我查验,还帮我查找各种验证方法,并且大度地表示他们也要与时俱进,也要学习。验明材料的工具主要有游标卡尺和秤。电路中,电线中铜线的直径和重量如下(电线达到国标即可,并非越重越好):
     BV线
      100米质量
      铜线直径
        2.5平方
      3.2kg
      1.78mm
        4平方
      4.8kg
      2.25mm
   上表中的数据来自百度,实际测量中有一点点出入,但误差很小。
线管用脚踩就可以,踩不扁的属质量过关。
水路中的管子,我家用的伟星,每根管子上有三个防伪码,可以发短信或者打电话查真伪,伟星的弯头有的有防伪,有的没有,没有的验起来也比较简单,只需要跟有防伪的对比做工基本就能验出来了。

3.规范开槽
水电交底完,第二天水电师傅就开始开槽了,开槽要求横平竖直。这里要特别提醒,承重墙上尽量少开槽,且不能开超过30cm的横槽。以我家为例,为了方便使用,设计了很多插座,但是不知道承重墙上少开槽这一条(之前看了很多帖子,都没有人提到,群里也没有人说),导致开槽特别费劲,而且由于楼层低,开发商铺设的钢筋比较浅,开槽的时候遇到了多处钢筋。结果不得不花费很大心思改方案,或者减少插座,或者将暗盒厚度切薄,或者移位,即使这样,还是有两处切断了细钢筋,心里不安呐。咨询水电师傅以及楼上楼下的水电师傅,都表示切断即可,不用担心,但是毕竟涉及到安全问题,这是我们的一大设计失误,如果可以重新选择,宁愿走明线或者不做插座,都不愿意这么做。
下图中左右两边的两个插座是给两个床头柜上面留的,原计划两边各留两个五孔,结果因为钢筋问题,不得不改为不一样高,而且两边各留一个七孔。

            


4.合理走线
这部分会涉及很多走线规则,金小虫的帖子里面讲得很详细了,可以对照着来看,http://home.focus.cn/zxrj/diary_content.php?note_id=281674
我家水电师傅这块做得很不错,几乎能做到的都尽力做了。只有一条,师傅不愿意走斜线,跟师傅提了几次,师傅还是不愿意,后来算算,大概多了10米左右+有的地方可能线抽不动了。多了的这部分,我认为对于一个万元左右的工程来说,多出来的两三百的绕线,可能真不是师傅故意要绕,可能是他的习惯,也可能是后期监理的验收要求;而至于线抽不动,我也想好了,如果后期这部分出问题了,走跟明线就是了。这么想,也就随师傅了。没想到的是,后期进沙子、水泥和瓷砖的时候,我才明白,师傅这么走真的是有他的道理。因为后期贴砖前要进大量的瓷砖、水泥和沙子,这些东西又很重,如果不沿墙角走,屋里地面直接走斜线,线管很可能会被这些重物压到,引起新的问题。所以,走斜线还是90度直线这个问题,真的是有利有弊。

              


5.水电留底
关于水电留底,一般装修公司或是工长都会承诺免费留底,但是依靠别人,总是不如自己亲自处理来得踏实(因为相关人员都有很多工地,或者太忙没来得及拍照留底,或者事情太多忘记,都是有可能的,而一旦都没有留底,后面贴完砖再想查看,将变得万分困难)。建议还是自己拍照,如果可能的话,简单绘制立体图是很不错的方式。

            


6.细节之处
给我家做水电的师傅还是很细致的,我对着网上的金小虫和老妈ql的帖子里面的注意事项一条一条过,绝大多数都做得很好。比如:线管进暗盒处要加保护套,以防磨到电线;强弱电不同槽,且距离30cm以上;管子里最多只穿3根线;固定走顶的水管用吊卡;顶部灯线穿黄腊管;水路开槽之后需要给槽子刷防水;灯线穿墙而过如果是电锤打的孔,需要穿黄腊管;等等。

         

            



   


7.遗憾之处
(1)厨房总阀和净水器部分的水路可能走成明管更好,因为后期都是藏在橱柜里面的,走明管并不影响美观,还好检修。当时没有想到,直到全部打压完后两天才想到,已悔之晚矣。

            


(2)如果事先知道承重墙上要求尽量少开槽,一定会换方案或是舍去,开发商铺设的钢筋一定不动。

        
本帖于2016年07月24日00时01分被xqqxd修改           今日关注[返回论坛首页]                                                                               [微课预告]:装修知识选材施工设计  [论坛经验分享] 帖子丢失之后的那些故事
   [开工第一弹] 记录:主体拆改正在进行中
[二手房] 30岁老房改造:全新变身焕新颜
[入住体验] 入住三月 烟机使用感受反馈
  [教程] 西安装大新生入学手册 教你玩论坛
                                                                                                                                         [比赛]2016西安东鹏装修日记大赛揭幕啦 [装修小贴士集锦] [教你做装修设计预算]
   [微店汇]不东奔西跑 考察市场这么简单 [装修课堂阶段考题] [吊顶完美颜色搭配] [衣柜鞋柜到我家]

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|装修图片大全网 E-mail: web98905@yeah.net

GMT+8, 2024-11-30 00:26 , Processed in 0.020983 second(s), 8 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2023 Comsenz Inc.

回顶部